一、组网需求:

配置4台交换机的Unit ID、Unit name、Fabric name,使它们相互连接可以构成Fabric。

具体需求如下:

1. 4台交换机SwitchA、B、C、D的Unit ID依次分别为1、2、3、4;

2. 4台交换机SwitchA、B、C、D的Unit name分别是Unit1、Unit2、Unit3、Unit4;Fabric name为hello。

二、组网图:

三、配置步骤:

Switch A上的配置:

1.       配置Unit ID为1

<Switch> system-view

[Switch] change unit-id 1 to 1

2.       配置Unit name为Unit1

[Switch] set unit 1 name Unit1

3.       配置Fabric name为hello

[Switch] sysname hello

Switch B上的配置:

4.       配置Unit ID为2

<Switch> system-view

[Switch] change unit-id 1 to 2

5.       配置Unit name为Unit2

[Switch] set unit 2 name Unit2

6.       配置Fabric name为hello

[Switch] sysname hello

Switch C和Switch D上的配置与上述配置相似,这里不再赘述。

四、配置关键点:

1. 堆叠的成员交换机需要保证具有相同的软件版本。在堆叠连接时,必须保证线缆连接正确。

2. 该配置在堆叠进行前进行,如果在同一个Fabric内存在相同的Unit ID,FTM模块将对相同编号的设备进行自动编号操作。

3. 在Fabric正常工作时,用户可以将Fabric视作一台独立设备进行配置。由于Fabric是由多台设备组成,会存在因设备间数据传输或同步执行程序造成的繁忙状态。如果用户在进行配置时收到Fabric繁忙的提示“Fabric system is busy, please try later...”,表示Fabric没有正常执行用户的操作,这时需要用户对之前操作的结果进行验证或重新进行配置。

4. 该案例还适用于H3C S3600系列交换机。